צפייה בגרסה מלאה : בגי"ה - התאמת יחידת מזגן חיצונית ליחידה פנימית
לחבר יש מזגן אלקטרה דגם ELW8 שהיחידה החיצונית שבקה חיים.
הוא קיבל מדחס של מזגן אלקטרה ורציתי לדעת האם הם יתאימו.
מצ"ב תמונות:
131143131144
על פניו, לא מתאימים.
אחד חדש יותר ומיועד לגז 410, ואחד ישן ומיועד לגז R22.
זה לא אומר שאין מה לעשות עם זה, אבל בטוח שבמקור הם לא זוג.
למי שלא מבין, זה תמרור אין כניסה.
תודה רבה על המענה המהיר!
שבת שלום
ההתאמות האלו נעשות בדרך כלל על בסיס ניסיונות עבר מוצלחים (או לא מוצלחים) של הטכנאים, אין לזה תורה סדורה.
יש כמה בעיות בהסבה כזאת -
1. האם התפוקה של היחידות דומה בכלל ?
2. האם בשני המזגנים הצינור הקפילרי במעבה (יחידה חיצונית) ?
3. מבחינה חשמלית - יכולת התאמה בין הכרטיס במאיייד למעבה.
4. מאיידי (יחידה פנימית) R22 בעיקרון לא בנויים ללחצים הגבוהים של R410A, אבל מכיוון שפעם היו עושים מאיידים הרבה יותר איכותיים, יש סיכוי שיחזיקו.
ההחלפה הנפוצה יותר היא ההפך, מאייד 410 עם מעבה R22 (קפילר במעבה) - ראיתי מעל 10 הסבות מוצלחות כאלו.
פסים פרקטיים - טכנאי אמין ומנוסה ידע לענות לך אם כן או לא.
-->