PDA

צפייה בגרסה מלאה : מפתח 6 מטר - איזה פרופיל ברזל אפשר להשתמש?



wonderd
08-04-19, 08:14
רוצה לבנות מסגרת לפרגולה לחניה, יש לי מפתח 6 מטר בין עמודים.
מנסה להבין איזה פרופיל יהיה מספיק כדי להחזיק בלי שקיעה, חשבתי על משהו בסגנון 160X80 עובי 3 ממ אבל נראה לי שגם זה יקבל "בטן".

הרעיון הכללי הוא פשוט מסגרת שעומדת על 4 עמודים.
אני אשמח לכל עצה בנושא לפני שאני קונה ברזל ומנסה לבד.

תודה
אלעד.

JustDoB
08-04-19, 08:47
מה יהיה מעל המסגרת ?
אילו חומרים ובאילו משקלים ?
האם יהיה נגד מיים ואז צריך שיפוט ולחשב גם את המשקל שלהם(במקרה של ברד למשל)

Sent from my SM-G960F using Tapatalk

עידו לוריה
08-04-19, 08:56
ממליץ לך להוריד אפליקציה בשם mechanical engineering total יש לה מחשבון לחישוב עומסים על קורות .


עידו

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

wonderd
08-04-19, 08:59
בעיקרון זאת תהיה פרגולה פתוחה - אולי הצללה כלשהי מעץ דק ומעל זה אם נרצה למנוע כניסת מים - סנטף
גודל כללי - מפתח קדמי ואחורי 6 מטר, מפתח בצדדים גם 6 מטר אבל בצדדים אפשר לשים עמוד אמצע אז אין בעיה.

- - - Updated - - -


ממליץ לך להוריד אפליקציה בשם mechanical engineering total יש לה מחשבון לחישוב עומסים על קורות .


עידו

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

תודה!

זוהר לב
08-04-19, 10:16
דיאגונל יפתור בעיית שקיעה ויצור בעית גובה, אבל תוכל להשתמש בקורות צרות יותר.

wonderd
08-04-19, 10:21
דיאגונל יפתור בעיית שקיעה ויצור בעית גובה, אבל תוכל להשתמש בקורות צרות יותר.

אין אפשרות, מדובר על חניה לשני רכבים

boaz avrahami
08-04-19, 10:47
אצלי מפתחים דומים והשתמשתי ב 100x50 או 120x60 עובי 3.25 ממ למיטב זכרוני.( אוכל לבדוק לך בעוד כמה ימים כשאהיה בבית)
עומדות על הצד ויוצרות מסגרת בין העמודים.
מעל קו האמצע עוד קורה כזו שמחלקת את המסגרת לשתיים.
כל מטר שמטי פרופיל של 30x30 דק שמשמש תמיכה לפנל המוקצף שמכסה את החניה בשיפוע


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

wonderd
08-04-19, 10:55
בועז אין לך שקיעה באמצע בכלל?

אולי עדיף לעבור לרגליים פלדה וקורות עליונות אלומיניום?

boaz avrahami
09-04-19, 23:29
אצלי אין שקיעה.
המפתח הוא 6 רוחב על 5 עומק וגובה 2600-2800 ממ לערך.
נשען ב 4 פינות על עמודי 100x100x3.25 ממ


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

מוטי ג.
10-04-19, 00:11
אני לא מהנדס מכונות ולא מתיימר להיות כזה,
אבל אצלנו בסככה חקלאית עם מפתח של 15 מטר בערך, יש מסבך כזה, עליון ותחתון צינורות 2 צול, האלכסונים צינור צול או 3/4.
מחזיק גג אסבסט כבר 30 שנה בערך.

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190409/e44dc33b1eaa99d3e4b8a0b21e682bad.jpg

Sent from my LG-H930 using Tapatalk

boaz avrahami
10-04-19, 00:48
הדבר הזה נקרא אגד והוא אכם מוסיף המון אבל הוא מנמיך את הסככה וציפורים חונות עליו ומלשלשות אם לא עוטפים ברשת


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

lizard
10-04-19, 07:51
אני חושב שU180 או אפילו 200 יהיה מספיק למפתח הזה. מה הרוחב?

wonderd
10-04-19, 09:33
אני חושב שU180 או אפילו 200 יהיה מספיק למפתח הזה. מה הרוחב?

מפתח 6 מטר.

lizard
10-04-19, 09:51
אתה חייב לפחות 4 תמיכות לפטות. אחרת הפטה עצמה תשקע.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

זוהר לב
10-04-19, 11:17
כשרשמתי דיאגונל התכוונתי לזה.

http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=123729&d=1554883866&thumb=1&stc=1
זה חוסך הרבה ברזל (קורות עבות) ויכול להיעשות מפרופיל אופקי ואנכי 50X25 , והיתר של המשולשים מעגול לבניין 6 מ"מ,
או כבל פלדה עם מותחנים. יחזיק בוודאות המשקל שיש לך שם, אם הריתוכים ייעשו כיאות.(ואפשר לכסות במשהו מלבני דקורטיבי)
בועז ציין לשלשת ציפורים - צודק, בעיה שצריך לפתור.(ובמוסגר, לציפורים אין נטיה לעמוד על מישורים משופעים ובפרט שהם דקים)

זוהר לב
10-04-19, 13:40
למה זה הטוב ביותר ?
צורת המשולש הזו דומה לגרף התפלגות מומנט הכפיפה המתפתח על קורה בתצורה זו,
לכן אין טעם בקורה רחבה(עבה) לכל האורך. (כסף ומשקל)

wonderd
10-04-19, 15:33
תודה זוהר על ההשקעה!
חלק מהענין לטעמי הוא נראות - אני רוצה שייראה מאסיבי ויפה..בגלל זה עמודים 150X150

לכן מעדיף אם אפשר 120X60 או 160X80 - הבנתי שעדיף להוריד בעובי לטובת משקל - אז נבדוק אם יש 2.9 במידות האלה

איל מ
10-04-19, 15:41
ככל שאתה יורד בעובי, אתה צריך לעלות ברמת הריתוך כדי שיצא יפה/חזק. במיוחד אם חלק מהריתוכים הם אנכיים (ברור שהאידאל לרתך כמה שיותר על הרצפה ורק בסוף להרים, אבל לא תמיד זה מתאפשר).
באופן כללי,
אם אתה רוצה מראה "מאסיבי", אתה יכול ללכת על דאבל טי (i).

זוהר לב
10-04-19, 16:46
תודה זוהר על ההשקעה!
חלק מהענין לטעמי הוא נראות - אני רוצה שייראה מאסיבי ויפה..בגלל זה עמודים 150X150

לכן מעדיף אם אפשר 120X60 או 160X80 - הבנתי שעדיף להוריד בעובי לטובת משקל - אז נבדוק אם יש 2.9 במידות האלה

הכל טוב.
אנחנו רק נותנים דוגמאות, רעיונות, ומנמקים. איש לא יודע טוב ממך מה סך השיקולים.

תומר ב
12-04-19, 10:10
הדרך הנכונה היא לקבל תוכנית ביצוע מסודרת ממהנדס.
אם אתה לא מעוניין, הייתי ממליץ שלכל הפחות מהנדס יראה את מה שאתה מתכנן לעשות לפני הביצוע.
בסופו של דבר, הועדה המקומית תדרש ממך להכניס המבנה להיתר, ואז תצטרך אישור מהנדס.
לכן עדיף שהמבנה יהיה כזה שמהנדס יוכל לחתום עליו גם בדיעבד.
בהצלחה.

Sent from my SM-N920C using Tapatalk

wonderd
10-12-19, 11:07
טוב, עדכון קצר - אחרי יותר מחצי שנה שהמסגרת עומדת - רגליים 150X150 וקורות מסגרת 120X60 עם קורה אחת באמצע. אין שקיעה ונבדק גם תחת עומס (מנוע טרופר תלוי עם ראצ'ט :) ).
המסגרת כרגע מחזיקה רשת צל כפולה, הבעיה שבהנהלה הוחלט לסגור לכניסת גשם..נראה מה נעשה עם זה כי אין בתכניות של הבית חניה סגורה..

איל מ
10-12-19, 11:11
זה כנראה תלוי איפה אתה גר.
פתרון לא מחייב הוא יריעת שמשונית, אבל תצטרך לעשות שיפועים ותמיכות, וגם לחלק לשתי יריעות, אחרת תהיה לך בריכה.

lizard
10-12-19, 11:29
הגג ישאר קבוע או בקיץ יורד?

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

wonderd
10-12-19, 11:30
חשבתי על ריתוך קשתות מצד לצד לקורות המסגרת, אולי פרופיל 100X50, אולי I כלשהו

wonderd
10-12-19, 11:41
הגג ישאר קבוע או בקיץ יורד?

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

לא עקרוני, אני אצטרך צל מן הסתם כי עמדת העבודה שלי נמצאת שם.

-->